>>>Наш магазин на Океанском проспекте<<<   
Страница 5 из 6 < 1 2 3 4 5 6 >
Опции темы
Оценить
#1247982 - 08/06/17 10:08 AM Re: нужна консультация электрика [Re: Чатланин]
ЖОлтый Оффлайн


Зарегистрирован: 28/12/12
Сообщения: 3957
Откуда: Диомид
есть еще варианты подключения. smile Знаю ситуацию когда в розетке для печки ноль с землей,местами по ошибке поменяли.Так соседка сверху на кухне посуду мыла и прибежала со стоящими дыбом волосами. Переподключили,проблема исчезла.
_________________________
зима близко

Вверх
#1248005 - 08/06/17 12:10 PM Re: нужна консультация электрика [Re: ЖОлтый]
ЖОлтый Оффлайн


Зарегистрирован: 28/12/12
Сообщения: 3957
Откуда: Диомид
Добавлю. Месяц другой назад от мамы был звонок,что не может выключить печку выключателем и печь "трогает" током.Ну мама хоть и старенькая но догадалась штепсель выдернуть.Ну я конечно за руль и к ней.
Получить доступ к схеме подключения конфорок и духовки легче легкого,всего два болтика на варочной панели надо выкрутить.Открываю,а там кошмар электрика,везде следы жира.Пригляделся,один из переключателей выгорел дотла и провод с него упал на фольгу духовки.Произвел реновацию плиты smile ну и прочитал маме лекцию,что когда на плите еда готовиться,нужно не в телик пялиться,а на кухне сидеть,за кастрюльками поглядывать.
В общем возможно повреждение изоляции внутри плиты на пауке проводов под варочной поверхностью.За задней панелью то же проводка,но там маловероятно повреждение,обычно толстой медью все подключено до переключателей.
_________________________
зима близко

Вверх
#1248412 - 10/06/17 01:12 AM Re: нужна консультация электрика [Re: ЖОлтый]
Беломор Оффлайн


Зарегистрирован: 10/06/09
Сообщения: 1100
Откуда: Владивосток
В старых домах (до 90 г постройки) нет заземления Там идет "зануление" В некоторых межквартирных эл щитках ноли и земля от эл печей затянуты вместе болтом на корпус эл щитка
_________________________
Птицы, рожденные в клетке, думают, что полет - это болезнь.

Вверх
#1248415 - 10/06/17 02:19 AM Re: нужна консультация электрика [Re: Беломор]
ЖОлтый Оффлайн


Зарегистрирован: 28/12/12
Сообщения: 3957
Откуда: Диомид
Согласен,у самого в щите то же самое.Но история про тетку не выдумана.Выступил в той истории электриком-любителем. smile
_________________________
зима близко

Вверх
#1249037 - 12/06/17 05:24 PM Re: нужна консультация электрика [Re: ЖОлтый]
maiklfish Оффлайн
рыбак

Зарегистрирован: 14/11/05
Сообщения: 6197
Откуда: Владивосток
Вспоминайте физику, есть заземление, а есть зануление.
_________________________
"Никогда не спорьте с идиотами, Вы опуститесь до их уровня,
где они Вас задавят своим опытом"

Вверх
#1249095 - 13/06/17 02:37 AM Re: нужна консультация электрика [Re: maiklfish]
S.E.A. Оффлайн


Зарегистрирован: 19/08/15
Сообщения: 347
Откуда: Заводской
Ну да ,все сразу поняли , в чём разница .Есть у меня знакомый ,со стажем работы в ЭУ over 20 лет ,который заявляет что заземление и зануление это (цитата)-практически одно и то же ,потому что садится на корпус .

Вверх
#1249270 - 13/06/17 01:11 PM Re: нужна консультация электрика [Re: S.E.A.]
maiklfish Оффлайн
рыбак

Зарегистрирован: 14/11/05
Сообщения: 6197
Откуда: Владивосток
Ноль идет с трансформатора с подстанции, ну а земля - понятно.
_________________________
"Никогда не спорьте с идиотами, Вы опуститесь до их уровня,
где они Вас задавят своим опытом"

Вверх
#1249352 - 13/06/17 04:17 PM Re: нужна консультация электрика [Re: maiklfish]
Тов. Прапорщик Оффлайн
ветеран

Зарегистрирован: 14/03/08
Сообщения: 3265
Откуда: Уссурийск
Так точно, но на той же подстанции нейтраль заземлена.

Вверх
#1249360 - 13/06/17 04:35 PM Re: нужна консультация электрика [Re: Тов. Прапорщик]
S.E.A. Оффлайн


Зарегистрирован: 19/08/15
Сообщения: 347
Откуда: Заводской
Так то на вводе к потребителю ноль должен быть заземлён , но суть то не в этом , а в том что зануление необходимо для защитного отключения , в случае пробоя изоляции ,а заземление для снижения напряжения прикосновения при появлении на корпусе эл.оборудования опасного потенциала .

Вверх
#1309937 - 04/03/18 08:46 AM Re: нужна консультация электрика [Re: S.E.A.]
ПСН-щик Оффлайн


Зарегистрирован: 14/09/12
Сообщения: 714
Откуда: Владивосток 902 487 99 05
парни, есть тут кто профи - установить розетки\выключатели (разводка готова, щит собран), плюс подключить дом к уличному щиту СИПом ? Фарпост не предлагать smile
Самому долго если аккуратно , нужно быстро. а СИП вообще боюсь ))
_________________________
За тех, кто в пути! Пусть их лодки будут надёжны, в дороге всегда хватает пищи, и спички не отсыреют!

Вверх
Страница 5 из 6 < 1 2 3 4 5 6 >

Сегодняшние дни рождения
AlexTrust (34), Gudon (45), mikehel (41), sharap (51), spassatel (49), vasil'evich 57 (67), Vasilina (2024), майор (60)
Топ комментирующих (30 дней)
ulua9962 113
К-59 111
DJEK 92
Classic 55
Big charr 36
Кто он-лайн
1 зарегистрированный (1 невидимый), 180 Гости и 4 Пауки он-лайн.
Символ: Админ, Global Mod, Mod
Новые участники
SHNEIDER1916, Виктор21, Haru6aTOP, дед Олег, Kirill.S
19367 Зарегистрированные пользователи
Member Spotlight
Участник с: 01/12/13
Сообщения: 61
Статистика форума
19,367 Зарегистрированные пользователи
155 Форумы
32,140 темы
1,173,477 Сообщения

Самое большое количество пользователей он-лайн: 2,791 @ 03/02/21 06:27 PM