>>>Наш магазин на Океанском проспекте<<<   
Страница 1 из 3 1 2 3 >
Опции темы
Оценить
#1256782 - 17/07/17 10:18 AM вопрос по термексу
телепузик Оффлайн
рыбак

Зарегистрирован: 15/11/04
Сообщения: 11308
Откуда: Владивосток
Титан ,80л. крайний раз нагревался и не остановился,отрубил принудильно,включаю узо - работает,когда переключаешь регулятор поворотный вроде как срабатывает включение,но лампочки на выключателях не загораются и титан не грее.,но он не греет,тены шас проверил,норм,не коротят ,где копать?
_________________________
Мы на грабли не наступаем, мы на них постоянно танцуем!

Вверх
#1256790 - 17/07/17 10:50 AM Re: вопрос по термексу [Re: телепузик]
Чатланин Оффлайн


Зарегистрирован: 31/12/12
Сообщения: 3293
Откуда: Владивосток, БАМ
Кнопочка красная есть внутри ?
Если есть - нажать (условно спичкой),доп.защита.
_________________________
- А ведьму сжечь!
-...Но она такая красивая!
- Хорошо! Но потом сжечь!

Вверх
#1263027 - 21/08/17 03:17 AM Re: вопрос по термексу [Re: Чатланин]
телепузик Оффлайн
рыбак

Зарегистрирован: 15/11/04
Сообщения: 11308
Откуда: Владивосток
вопрос решен,вот эту кнопочку нажал и все ок smile
_________________________
Мы на грабли не наступаем, мы на них постоянно танцуем!

Вверх
#1273294 - 11/10/17 04:56 PM Re: вопрос по термексу [Re: телепузик]
посейдон2 Оффлайн


Зарегистрирован: 23/06/08
Сообщения: 11444
Откуда: о.Русский
Не совсем по Термексу вопрос, но по системе горячего водоснабжения. Использую скважину, приехал сегодня домой, жена говорит, Женя авария, побежала вода с красного бака.
То есть большой гидроаккумулятор (литров на 80) отдельно стоит на системе со скважины и отдельно стоит МАЛЫЙ между Термексом (горячая вода) и системой разводки.
Снял малый гидроаккумулятор (гидрофор), разобрал, оказывается порвался внутри резиновый мешок, отглушил систему, то есть вообще убрал из системы разводки гидрофор, принял душ, все хорошо. Вопрос, а на хрена тогда он нужен?
Просьба теоретикам не писать, прошу писать тех, кто понимает о чем речь и может дать хороший совет.

Вверх
#1273306 - 12/10/17 12:21 AM Re: вопрос по термексу [Re: посейдон2]
Он самый Оффлайн


Зарегистрирован: 25/12/14
Сообщения: 1054
Откуда: г.Лесозаводск
Считайте, что ваш гидроаккумулятор оставил в вашем кармане, как минимум 15 руб. (спас вобонагреватель, не порвались трубы и тд). У вас в системе был гидроудар (видимо в системе был воздух), поэтому лопнула мембрана. Особенно это актуально весна, начало лета, когда в скважине наименьшее количество воды (по крайней мере у меня так). Ну и плюс в гидроаккумуляторах, если электроэнергию отключили вы можите набрать воды 30% от объёма аккумулятора.
_________________________
В мире есть добро и зло. Я думаю, что большинство людей по сути своей добры.

Вверх
#1273308 - 12/10/17 12:41 AM Re: вопрос по термексу [Re: Он самый]
посейдон2 Оффлайн


Зарегистрирован: 23/06/08
Сообщения: 11444
Откуда: о.Русский
Спасибо, но видимо я не очень хорошо объяснил. После насоса скважины и до системы стоит большой гидроаккумулятор. После него часть воды идет в систему, вторая (горячая) тоже идет в систему чз Термекс. Так зачем еще один, малый гидроаккумулятор, который потек в системе горячей воды? Большой гидроаккумулятрор справляется и обеспечивает равное давлление холодной и гор воды в системе.

Есть подозрение, что малый на гор системе установили, чтобы не было перепадов температуры в системе гор воды во время приема душа, например, но я проверил, перепада нет.

Вверх
#1273312 - 12/10/17 01:09 AM Re: вопрос по термексу [Re: посейдон2]
Он самый Оффлайн


Зарегистрирован: 25/12/14
Сообщения: 1054
Откуда: г.Лесозаводск
А вода подаётся на второй этаж? Если да, то гидрик нужен для выравнивания давления (одного на этаж достаточно), если только один этаж, то достаточно одного, но он выбирается по объёму из расчёта (как минимум) 10% от общего объёма жидкости в системе. И ещё, гидрик очень полезен, если из скважины питаются два и более потребителя, также для выравнивания давления и чтобы насос не хватанул воздух.
_________________________
В мире есть добро и зло. Я думаю, что большинство людей по сути своей добры.

Вверх
#1273313 - 12/10/17 01:11 AM Re: вопрос по термексу [Re: Он самый]
посейдон2 Оффлайн


Зарегистрирован: 23/06/08
Сообщения: 11444
Откуда: о.Русский
Да на самом деле нужен видимо, только не знаю зачем. Посмотрел на Форпосте, стоит около 2 рублей, сейчас поеду и куплю, поставлю, пусть стоит на всякий пожарный хз.

Вверх
#1273319 - 12/10/17 01:31 AM Re: вопрос по термексу [Re: посейдон2]
Он самый Оффлайн


Зарегистрирован: 25/12/14
Сообщения: 1054
Откуда: г.Лесозаводск
Ну и хоть просили без теории, без не никак smile Возникает вопрос, почему лопнула мембрана на гидрике перед термексом? Напрашивается ответ, основной гидрик больше объёмом, соответственно удержал сильный гидроудар, а малый отработал, но но при этом мембрана лопнул, но свою функцию выполнил, недалеко пройти удару в нагреватель. Значит внутреннее давление аккумуляторов не было отрегулировано (но этот вопрос нужно маниторить по спец форумам). А что касается переда холодной и горячей воды, у вас в системе должны стоять обратные клапаны, это их прямая функция!


Отредактировано Он самый (12/10/17 01:33 AM)
_________________________
В мире есть добро и зло. Я думаю, что большинство людей по сути своей добры.

Вверх
#1273326 - 12/10/17 01:49 AM Re: вопрос по термексу [Re: посейдон2]
Он самый Оффлайн


Зарегистрирован: 25/12/14
Сообщения: 1054
Откуда: г.Лесозаводск
У Вас в системе манометр имеется? Давление в системе должно быть при полной накачке 2,2 очка. Посмотрите, может больше, тоже может быть причиной разрыва мембраны. Тагда нужно регулировать мозги на насосной станции или системе которая отключает насос. Самому регулировать лучше не лезть, лучше спеца пригласить, которых у Вас во Владе должно хватать! Я сам регулировал, правда когда стояла насосная станция китайская, минут 40 крутил пока принцип не понял. smile
_________________________
В мире есть добро и зло. Я думаю, что большинство людей по сути своей добры.

Вверх
Страница 1 из 3 1 2 3 >

Сегодняшние дни рождения
--SAY-- (46), Darius (42), Evgen353 (38), JohnT777 (51), Petlia (42), Profitodona (36), вести (59)
Топ комментирующих (30 дней)
ulua9962 134
К-59 113
DJEK 64
Classic 46
Big charr 32
Кто он-лайн
1 зарегистрированный (1 невидимый), 129 Гости и 2 Пауки он-лайн.
Символ: Админ, Global Mod, Mod
Новые участники
Jhont, СанСаныч, Esks, Alex56, amovins
19360 Зарегистрированные пользователи
Member Spotlight
Участник с: 02/12/09
Сообщения: 715
Статистика форума
19,360 Зарегистрированные пользователи
155 Форумы
32,127 темы
1,172,825 Сообщения

Самое большое количество пользователей он-лайн: 2,791 @ 03/02/21 06:27 PM

© 2000 by Oleg Tarabarov