#867914 - 19/09/13 08:58 AM нужна консультация электрика
сват Оффлайн
эксперт

Зарегистрирован: 20/09/04
Сообщения: 1858
Откуда: г.Владивосток
суть в следующем: нет заземления на бойлере, поэтому слегка пробивает током
когда стоишь под душем и касаешься металла.
Как заземлиться?
_________________________
не верь тому, кто говорит, что пьянство-это враг; Он или глупый инвалид, или большой дурак.

Вверх
#867915 - 19/09/13 09:05 AM Re: нужна консультация электрика [Re: сват]
Garold Оффлайн
рыбак

Зарегистрирован: 10/07/07
Сообщения: 5147
Откуда: Ольга-Далас
Где установлен? Свой дом или многоквартирный?
_________________________
От судьбы не уйти. Но если ушел - не сцы - значит не судьба.

Вверх
#867916 - 19/09/13 09:18 AM Re: нужна консультация электрика [Re: Garold]
сват Оффлайн
эксперт

Зарегистрирован: 20/09/04
Сообщения: 1858
Откуда: г.Владивосток
один в своем доме в деревне, другой в квартире в городе
_________________________
не верь тому, кто говорит, что пьянство-это враг; Он или глупый инвалид, или большой дурак.

Вверх
#867917 - 19/09/13 11:38 AM Re: нужна консультация электрика [Re: сват]
посейдон2 Оффлайн


Зарегистрирован: 23/06/08
Сообщения: 11444
Откуда: о.Русский
В ответ на:

один в своем доме в деревне, другой в квартире в городе




Дорогой нет ничего проще, в городепровод от любого шурупа бойлера неокрашенного к сливной трубе каналезы, в частном доме можно стальной штырь вогнать в землю или любую другую железяку, которая уходит в землю. Звони, расскажу.

Вверх
#867918 - 19/09/13 11:49 AM Re: нужна консультация электрика [Re: посейдон2]
Kotoid Оффлайн


Зарегистрирован: 29/06/09
Сообщения: 11773
В ответ на:

в городепровод от любого шурупа бойлера неокрашенного к сливной трубе каналезы


Только если на пластик ниже не поменяли. Я поменял.

Вверх
#867919 - 19/09/13 12:36 PM Re: нужна консультация электрика [Re: Kotoid]
Garold Оффлайн
рыбак

Зарегистрирован: 10/07/07
Сообщения: 5147
Откуда: Ольга-Далас
В частном - штырь (арматурину) подлиньше в землю забить.

В городе кинуть провод до счётчика и там занулить.

За батареи и проч.коммуникации НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ.

Попробуй вариант - поменять местами провода подключения (если вилка - воткни вверх ногами).

Вверх
#867920 - 19/09/13 01:54 PM Re: нужна консультация электрика [Re: Garold]
сват Оффлайн
эксперт

Зарегистрирован: 20/09/04
Сообщения: 1858
Откуда: г.Владивосток
теперь все понятно. Надо прикрутить бойлер к трубе канализации. Так?
_________________________
не верь тому, кто говорит, что пьянство-это враг; Он или глупый инвалид, или большой дурак.

Вверх
#867921 - 19/09/13 02:33 PM Re: нужна консультация электрика [Re: сват]
Classic Оффлайн


Зарегистрирован: 09/01/10
Сообщения: 7619
Откуда: Владивосток
В ответ на:

теперь все понятно. Надо прикрутить бойлер к трубе канализации. Так?



не. так нельзя.
_________________________
фанат тенкараПРИМ

Вверх
#867922 - 19/09/13 02:35 PM Re: нужна консультация электрика [Re: сват]
К-59 Оффлайн


Зарегистрирован: 12/03/12
Сообщения: 28943
Откуда: планета Земля
От корпуса бойлера,можно кинуть провод на ноль розетки для элплиты,на бойлере он помоему желто-зелёный.Я в городе так и сделал.Ноль розетки для плит посажен на нулевую шину в шитке на площадке или прямо на корпус этого щитка.По крайней мере так делали в старых многокватирных домах.В деревне просто забит штырь в подвале дома, типа лома и на него посадил землю от корпуса элплиты.(тоже слегка щипала ).
_________________________
Жестокость – это черта характера добрых людей, она возникает, когда об твою доброту начинают вытирать ноги.

Вверх
#867923 - 19/09/13 04:03 PM Re: нужна консультация электрика [Re: сват]
Warm Оффлайн


Зарегистрирован: 24/01/10
Сообщения: 6309
Откуда: Владивосток, БАМ
Пиздец, насоветовали тут специалисты. Если ещё хочется поймать тайменя более 23 кило, то пора поменять ТЭН в бойлере. В этих ТЭНах через некоторый период эксплуатации появляются микросвищи, и фаза идёт непосредственно в воду. Заземление, естественно, не помешает, но ТЭН менять обязательно. Также обязательно поставить УЗО на 10 миллиампер. Если УЗО сработало - пора менять ТЭН.

Вверх
#867924 - 19/09/13 04:05 PM Re: нужна консультация электрика [Re: К-59]
777-mitya Оффлайн


Зарегистрирован: 18/11/12
Сообщения: 865
Откуда: уссурийск
В новых домах,в ванной(за ванной обычно)есть специально сделанный разъем,или коробочка,к которой подведен только один провод,вот это и есть заземление.Провод заземления ,обычно ,на всей китайской технике,сделанной для нас,желтого цвета.Как правило,помогает простое перекидывание клемм наоборот,или переворачивание вилки в розетке,но не всегда.Заземление в многоэтажных домах,где его нет,выполняется до массы электрического щитка проводом большого сечения(согласно справочнику).В частных домах заземление выполняется отдельно,согласно нормам,также проводом большого сечения.Если вам какой нибудь кулибин кинет случайно фазу на батарею,там же и умоетесь.


Отредактировано 777-mitya (19/09/13 04:07 PM)
_________________________
Попробуй... - сказала мечта

Вверх
#867925 - 19/09/13 04:33 PM Re: нужна консультация электрика [Re: 777-mitya]
К-59 Оффлайн


Зарегистрирован: 12/03/12
Сообщения: 28943
Откуда: планета Земля
Если в домах предусмотренны элплиты,то в розетках плит есть земля которая проводом большего сечения , как раз и идёт на корпус или специальную шину щитка.А про батарею я не писал,у нас бойца убило в караулке когда он решил погреться прислонившись мокрый после дождя,там тоже земля неправильно была заведена от элоборудования в соседнем помещении.Списали на боевые потери.
_________________________
Жестокость – это черта характера добрых людей, она возникает, когда об твою доброту начинают вытирать ноги.

Вверх
#867926 - 19/09/13 06:56 PM Re: нужна консультация электрика [Re: К-59]
412-й Костян Оффлайн
ветеран

Зарегистрирован: 04/10/06
Сообщения: 3864
Откуда: Москва
Иваныч! Мойся не снимая презерватив!
_________________________
Вино нам нужно для здоровья! А здоровье нам нужно чтобы пить водку. В.С. Черномырдин

Вверх
#867927 - 20/09/13 01:32 AM Re: нужна консультация электрика [Re: сват]
Alex76 Оффлайн
знаток

Зарегистрирован: 15/08/06
Сообщения: 792
Откуда: Приморский край Уссурийский ра...
Самый простой способ поставить розетку с заземлением и с контакта 0 на контакт заземления поставить перемычку проблема уйдет за 17 лет работы электриком в домоуправлении делал так не раз,но правильно будет протянуть отельный провод до щита.

Вверх
#867928 - 20/09/13 02:13 AM Re: нужна консультация электрика [Re: Alex76]
сват Оффлайн
эксперт

Зарегистрирован: 20/09/04
Сообщения: 1858
Откуда: г.Владивосток
ребята, большое спасибо за советы. Будем заземляться и надо однозначно менять тэны.
_________________________
не верь тому, кто говорит, что пьянство-это враг; Он или глупый инвалид, или большой дурак.

Вверх
#867929 - 20/09/13 02:50 AM Re: нужна консультация электрика [Re: 777-mitya]
Garold Оффлайн
рыбак

Зарегистрирован: 10/07/07
Сообщения: 5147
Откуда: Ольга-Далас
В ответ на:

Провод заземления ,обычно ,на всей китайской технике,сделанной для нас,желтого цвета.




Обычно видел желто-зеленый-полосатый
_________________________
От судьбы не уйти. Но если ушел - не сцы - значит не судьба.

Вверх
#867930 - 20/09/13 03:47 AM Re: нужна консультация электрика [Re: Garold]
К-59 Оффлайн


Зарегистрирован: 12/03/12
Сообщения: 28943
Откуда: планета Земля
В ответ на:

В ответ на:

Провод заземления ,обычно ,на всей китайской технике,сделанной для нас,желтого цвета.




Обычно видел желто-зеленый-полосатый


+100,и на Российских эприборах тоже попадаются желто-зеленые "земляные провода ".
_________________________
Жестокость – это черта характера добрых людей, она возникает, когда об твою доброту начинают вытирать ноги.

Вверх
#867931 - 20/09/13 08:19 AM Re: нужна консультация электрика [Re: К-59]
Garold Оффлайн
рыбак

Зарегистрирован: 10/07/07
Сообщения: 5147
Откуда: Ольга-Далас
Поясню почему.

Зеленый - Green
Земля - Ground.

Поскольку они в схемах подписывают цвета проводов, чтоб небыло путаницы, принято ЗЕМЛЮ обозначать G и зеленым проводом.
_________________________
От судьбы не уйти. Но если ушел - не сцы - значит не судьба.

Вверх
#867932 - 20/09/13 11:22 AM Re: нужна консультация электрика [Re: Alex76]
Беломор Оффлайн


Зарегистрирован: 10/06/09
Сообщения: 1100
Откуда: Владивосток
В ответ на:

Самый простой способ поставить розетку с заземлением и с контакта 0 на контакт заземления поставить перемычку проблема уйдет за 17 лет работы электриком в домоуправлении делал так не раз,но правильно будет протянуть отельный провод до щита.



Ну и толку тянуть провод в щит если во всех старых домах (до 90-го года постройки)нет заземления- они занулены. В 90-х годах делали ремонт в доме по Русской 11, так по заказу клиента разбивали контур в подвале и тянули в квартиру на восьмой этаж землю. Если в щитке есть земля, то и в квартиру она заводится при строительстве. Зануление чревато тем, что в один прекрасный момент, по вине нерадивого электромонтера, в подвале в щитовой может отгореть этот ноль и тогда приходит пизд-ц всей бытовой технике всего подъезда, а то и дома Может слышали про такие случаи? И вот прикинь что будет с тобой, если ты в этот момент моешься.
_________________________
Птицы, рожденные в клетке, думают, что полет - это болезнь.

Вверх
#867933 - 20/09/13 11:25 AM Re: нужна консультация электрика [Re: Беломор]
Kotoid Оффлайн


Зарегистрирован: 29/06/09
Сообщения: 11773
Плять, страшно представить. Может действительно лом вбить, да провод в хату затащить? Всё таки 3-й этаж не 11-й.

Вверх
#867934 - 20/09/13 11:28 AM Re: нужна консультация электрика [Re: Kotoid]
Беломор Оффлайн


Зарегистрирован: 10/06/09
Сообщения: 1100
Откуда: Владивосток
Честно признаюсь- сам живу в 82-ой серии и у самого все занулено
_________________________
Птицы, рожденные в клетке, думают, что полет - это болезнь.

Вверх
#867935 - 20/09/13 11:53 AM Re: нужна консультация электрика [Re: Беломор]
Kotoid Оффлайн


Зарегистрирован: 29/06/09
Сообщения: 11773
Пока делаю ремонт, везде тяну 3-жилку, но земля пока в воздухе.

Вверх
#867936 - 20/09/13 03:09 PM Re: нужна консультация электрика [Re: Alex76]
OGIMA_ Оффлайн


Зарегистрирован: 11/08/09
Сообщения: 4624
Откуда: Владивосток (3-я Рабочая)
В ответ на:

Самый простой способ поставить розетку с заземлением и с контакта 0 на контакт заземления поставить перемычку проблема уйдет за 17 лет работы электриком в домоуправлении делал так не раз,но правильно будет протянуть отельный провод до щита.



+ 10000
Так правильнее всего. Не в коем случае не к трубе - поубиваешь соседей. Сколько раз видел как от простой чугунной ванны горит лампа в 100 Вт в полный накал. Это из-за тех умников кто заземляет на трубу......
Ну и УЗО надо - это ваша безопасность. А лучше вместо главного пакетника поставить АВДТ 64 на всю квартиру(именно 64 т.к. он еще спасает от перенапряжения)он лучше УЗО. Только в случае с АВДТ 64 надо что бы и ноль что идет на квартиру был изолирован от щита, тогда АВДТшка будет работать как надо и вас защищать по полной даже если засунуть пальцы в розетку....



Отредактировано OGIMA_ (20/09/13 03:10 PM)
_________________________
Умные люди не обижаются, а сразу начинают планировать месть.

Вверх
#867937 - 20/09/13 03:16 PM Re: нужна консультация электрика [Re: OGIMA_]
OGIMA_ Оффлайн


Зарегистрирован: 11/08/09
Сообщения: 4624
Откуда: Владивосток (3-я Рабочая)
В щитовой отгорел ноль и по дому пошло межфазное. У всех в доме погорели телики и холодильники и т.д. У кого стояли АВДТшки все хорошо и без происшествий. Но именно лучше АВДТ64 с защитой от перенапряжения.
_________________________
Умные люди не обижаются, а сразу начинают планировать месть.

Вверх
#867938 - 21/09/13 03:36 AM Re: нужна консультация электрика [Re: OGIMA_]
Kotoid Оффлайн


Зарегистрирован: 29/06/09
Сообщения: 11773
Владимир, а на какой ток он рассчитан? Всю квартиру потянет? Я так понял его лучше перед пакетниками ставить, вместо общего рубильника?

Вверх
#867939 - 21/09/13 04:34 AM Re: нужна консультация электрика [Re: Беломор]
777-mitya Оффлайн


Зарегистрирован: 18/11/12
Сообщения: 865
Откуда: уссурийск
Поясню почему.

Зеленый - Green
Земля - Ground.
Все правильно,желто зеленый,накинулись сразу!Но ответьте лучше,почему он желтый?


Отредактировано 777-mitya (21/09/13 04:37 AM)
_________________________
Попробуй... - сказала мечта

Вверх
#867940 - 22/09/13 04:41 AM Re: нужна консультация электрика [Re: Беломор]
Alex76 Оффлайн
знаток

Зарегистрирован: 15/08/06
Сообщения: 792
Откуда: Приморский край Уссурийский ра...
Я с вами согласен просто бывает когда отгорает ноль на площадке,за 17 лет встречался с разными ситуациями, в Армии когда служил срочку пришла телеграмма погиб солдат поражение эл током, облокотился на батарею при просмотре телевизор,после этого я месяц работал с лабораторией мерили и востанавливали заземление по всей части.

Вверх
#867941 - 22/09/13 02:24 PM Re: нужна консультация электрика [Re: Alex76]
LOTOS Оффлайн


Зарегистрирован: 11/01/11
Сообщения: 1984
Откуда: СПАССК-ДАЛЬНИЙ
Если в чем то не уверены, лучше пользоваться ванной (горячей водой) при отключенном из розетки бойлером. УЗО обязательно на бойлер..зануление не заменит заземления!!!!!зануление еще опаснее чем без него!!!!дом на земле--- один штырь это мертвому припарка-самоуспокоение,по крайней мере два, три отрезка трубы 30-40 мм забитые в землю на глубину 1.8-2 метра на расстоянии между ними хотя бы 1 метр , соединенные между собой катанкой 6-8 мм,при помощи сварки, дают какую то надежду на защиту от поражения эл током.. и то в зависимости от состава грунта в данной местности.. ЛЮДИИИИИИИ!!!!! ну не советуйте вы чепухи, вдобавок когда речь идет о жизни !!!! при малейшем пощипывании при пользованием бойлером, немедленно отключить от питания....не забывайте , у вас в квартире дети, женщины..вы в ответе за всех своих близких!!!!!!!!!!!!!!!

Вверх
#867942 - 23/09/13 11:51 AM Re: нужна консультация электрика [Re: Kotoid]
OGIMA_ Оффлайн


Зарегистрирован: 11/08/09
Сообщения: 4624
Откуда: Владивосток (3-я Рабочая)
В ответ на:

Владимир, а на какой ток он рассчитан? Всю квартиру потянет? Я так понял его лучше перед пакетниками ставить, вместо общего рубильника?



63А - на квартиру самое то..... Понял все правильно. Ставить вместо общего пакетника. Главное чтобы ноль не был общим с другими квартирами. После АВДТшки ноль шел только на твою квартиру. А то бывает часто что ноль берут с корпуса щита, тут так не покатит...
Со стояка на АВДТ64, далее на электросчетчик, потом на автоматы и на шину ноль..... Ну а далее по квартире....


Отредактировано OGIMA_ (23/09/13 12:07 PM)
_________________________
Умные люди не обижаются, а сразу начинают планировать месть.

Вверх
#1240817 - 11/05/17 02:41 PM Re: нужна консультация электрика [Re: OGIMA_]
alex_st Оффлайн


Зарегистрирован: 27/04/08
Сообщения: 4117
Откуда: Владивосток
победитель по жизни - с первого раза в проводку в ванной!
выбило УЗО, на сверле капли меди.
Линия идет на 2 розетки фен и стиральная машинка и светильник.
какой провод перебил не знаю, розетки работают на светильнике фаза есть.

Как понимаю надо выбивать плитку и обжимать гильзами медными облатунеными каждую жилу и на термоусадку, все это изолетой и тогда можно под плиточный клей...
Но нет инструмента для обжима...

Какие еще варианты???

ну кроме забить и перенести дырку на сантиметр вправо )))





пробил выше отвода на светильник на 3-4 см, но один фиг не понятно что это.




зы недавно сам переносил тамже подстаканник, где сегодня голова была...







Отредактировано alex_st (11/05/17 02:59 PM)
_________________________
ща ченить придумаю...

Вверх
#1240981 - 12/05/17 09:20 AM Re: нужна консультация электрика [Re: alex_st]
S.E.A. Оффлайн


Зарегистрирован: 19/08/15
Сообщения: 347
Откуда: Заводской
Судя по фото № 1 было КЗ . То , что в данный момент вроде как всё работает , говорит о том что жилы не перегорели до конца , но сколько сечения осталось неизвестно , к тому же изоляция повреждена .Поэтому вскрывать до повреждения аккуратно , чтобы не зацепить остальные провода , а по результатам вскрытия решать.Гильзы можно не только прессовать но и паять.

Вверх
#1241102 - 12/05/17 02:07 PM Re: нужна консультация электрика [Re: alex_st]
СерШ Оффлайн


Зарегистрирован: 01/01/15
Сообщения: 1171
Откуда: Владивосток, ул. Никифорова
Где работал, пользовался кримпером, но ему нужен простор. Вам скорее всего нужны пресс-клещи. Когда-то соединял на болты с шайбами.


Отредактировано СерШ (12/05/17 02:08 PM)

Вверх
#1242114 - 16/05/17 07:32 AM Re: нужна консультация электрика [Re: СерШ]
alex_st Оффлайн


Зарегистрирован: 27/04/08
Сообщения: 4117
Откуда: Владивосток
Спасибо за инфу!
Не вскрывая не получится, буду долбить и по факту решать паять или что там еще.

Спасибо всем откликнувшимся!
_________________________
ща ченить придумаю...

Вверх
#1242165 - 16/05/17 10:51 AM Re: нужна консультация электрика [Re: alex_st]
СерШ Оффлайн


Зарегистрирован: 01/01/15
Сообщения: 1171
Откуда: Владивосток, ул. Никифорова
Если места будет мало, то можно соединить болтами М5, например. Или М4. Когда-то для электропечи 4-х комфорочной розетку перенёс, и все жилы соединил болтами с шайбами М6. Лет 30 стоит не жалуются.

Вверх
#1247437 - 06/06/17 01:44 AM Re: нужна консультация электрика [Re: СерШ]
Чатланин Оффлайн


Зарегистрирован: 31/12/12
Сообщения: 3304
Откуда: Владивосток, БАМ
Подскажите пожалуйста, а как можно проверить , под напряжением корпус электроплиты или нет ?
А то индикаторной отверткой тыкнул на конфорку , а она светится.
Просто утечки какие то или мож там 220 ?
_________________________
- А ведьму сжечь!
-...Но она такая красивая!
- Хорошо! Но потом сжечь!

Вверх
#1247445 - 06/06/17 02:31 AM Re: нужна консультация электрика [Re: Чатланин]
Мухомор Оффлайн


Зарегистрирован: 23/11/09
Сообщения: 3740
Откуда: Владивосток, Угольная
Мегомметр нужен. Отключаешь от сети и поочередно меряешь сопротивление между контактами вилки и корпусом.

Вверх
#1247745 - 07/06/17 11:39 AM Re: нужна консультация электрика [Re: Мухомор]
Чатланин Оффлайн


Зарегистрирован: 31/12/12
Сообщения: 3304
Откуда: Владивосток, БАМ
Мегомметром пользоваться не умею, спалю еще .
Нашел в гараже китайский цифровой индикатор ,показывает на корпусе 110 в.
Током плита не кусается, буду надеется , что при наличии заземления никого не стукнет.
Плита не моя.
_________________________
- А ведьму сжечь!
-...Но она такая красивая!
- Хорошо! Но потом сжечь!

Вверх
#1247756 - 07/06/17 12:41 PM Re: нужна консультация электрика [Re: Чатланин]
ЖОлтый Оффлайн


Зарегистрирован: 28/12/12
Сообщения: 3957
Откуда: Диомид
Плита неправильно подключена.Просто пригласи электрика,разберется и исправит.
Индикаторная отвертка ни в коем разе не должна светиться от конфорки.


Отредактировано ЖОлтый (07/06/17 12:44 PM)
_________________________
зима близко

Вверх
#1247816 - 07/06/17 02:41 PM Re: нужна консультация электрика [Re: Чатланин]
Александр972 Оффлайн
знаток

Зарегистрирован: 14/02/16
Сообщения: 513
Откуда: г.Уссурийск
Изначально отправлено Чатланин

Нашел в гараже китайский цифровой индикатор ,показывает на корпусе 110 в.


некоторые китайские индикаторы показывают сквозь бетонную стену не прикасаясь на прямую к оголённому проводу(когда провод под нагрузкой).так что не факт,что плита прошивает.ИМХО
_________________________
"Жизнь коротка,надо ею пользоваться!"

Вверх
#1247840 - 07/06/17 03:52 PM Re: нужна консультация электрика [Re: Александр972]
Чатланин Оффлайн


Зарегистрирован: 31/12/12
Сообщения: 3304
Откуда: Владивосток, БАМ
Не факт , просто стало интересно ,как проверить плиту , холодильник и прочее, шьет на корпус 220В или нет .

Можно ли так ,взять одним щупом тестера ткнуть на корпус включенного прибора , а вторым - в ноль розетки от чайника ?

Когда то очень давно одну знакомую убило током от неисправного холодильника, царство ей небесное.

Изначально отправлено ЖОлтый
Плита неправильно подключена...


Там неправильно сложно подключить,корпус на землю , ну и фазу с нулем не перепутать,но даже если и перепутать , то не критично.


Отредактировано Чатланин (07/06/17 04:04 PM)
_________________________
- А ведьму сжечь!
-...Но она такая красивая!
- Хорошо! Но потом сжечь!

Вверх
#1247982 - 08/06/17 10:08 AM Re: нужна консультация электрика [Re: Чатланин]
ЖОлтый Оффлайн


Зарегистрирован: 28/12/12
Сообщения: 3957
Откуда: Диомид
есть еще варианты подключения. smile Знаю ситуацию когда в розетке для печки ноль с землей,местами по ошибке поменяли.Так соседка сверху на кухне посуду мыла и прибежала со стоящими дыбом волосами. Переподключили,проблема исчезла.
_________________________
зима близко

Вверх
#1248005 - 08/06/17 12:10 PM Re: нужна консультация электрика [Re: ЖОлтый]
ЖОлтый Оффлайн


Зарегистрирован: 28/12/12
Сообщения: 3957
Откуда: Диомид
Добавлю. Месяц другой назад от мамы был звонок,что не может выключить печку выключателем и печь "трогает" током.Ну мама хоть и старенькая но догадалась штепсель выдернуть.Ну я конечно за руль и к ней.
Получить доступ к схеме подключения конфорок и духовки легче легкого,всего два болтика на варочной панели надо выкрутить.Открываю,а там кошмар электрика,везде следы жира.Пригляделся,один из переключателей выгорел дотла и провод с него упал на фольгу духовки.Произвел реновацию плиты smile ну и прочитал маме лекцию,что когда на плите еда готовиться,нужно не в телик пялиться,а на кухне сидеть,за кастрюльками поглядывать.
В общем возможно повреждение изоляции внутри плиты на пауке проводов под варочной поверхностью.За задней панелью то же проводка,но там маловероятно повреждение,обычно толстой медью все подключено до переключателей.
_________________________
зима близко

Вверх
#1248412 - 10/06/17 01:12 AM Re: нужна консультация электрика [Re: ЖОлтый]
Беломор Оффлайн


Зарегистрирован: 10/06/09
Сообщения: 1100
Откуда: Владивосток
В старых домах (до 90 г постройки) нет заземления Там идет "зануление" В некоторых межквартирных эл щитках ноли и земля от эл печей затянуты вместе болтом на корпус эл щитка
_________________________
Птицы, рожденные в клетке, думают, что полет - это болезнь.

Вверх
#1248415 - 10/06/17 02:19 AM Re: нужна консультация электрика [Re: Беломор]
ЖОлтый Оффлайн


Зарегистрирован: 28/12/12
Сообщения: 3957
Откуда: Диомид
Согласен,у самого в щите то же самое.Но история про тетку не выдумана.Выступил в той истории электриком-любителем. smile
_________________________
зима близко

Вверх
#1249037 - 12/06/17 05:24 PM Re: нужна консультация электрика [Re: ЖОлтый]
maiklfish Оффлайн
рыбак

Зарегистрирован: 14/11/05
Сообщения: 6197
Откуда: Владивосток
Вспоминайте физику, есть заземление, а есть зануление.
_________________________
"Никогда не спорьте с идиотами, Вы опуститесь до их уровня,
где они Вас задавят своим опытом"

Вверх
#1249095 - 13/06/17 02:37 AM Re: нужна консультация электрика [Re: maiklfish]
S.E.A. Оффлайн


Зарегистрирован: 19/08/15
Сообщения: 347
Откуда: Заводской
Ну да ,все сразу поняли , в чём разница .Есть у меня знакомый ,со стажем работы в ЭУ over 20 лет ,который заявляет что заземление и зануление это (цитата)-практически одно и то же ,потому что садится на корпус .

Вверх
#1249270 - 13/06/17 01:11 PM Re: нужна консультация электрика [Re: S.E.A.]
maiklfish Оффлайн
рыбак

Зарегистрирован: 14/11/05
Сообщения: 6197
Откуда: Владивосток
Ноль идет с трансформатора с подстанции, ну а земля - понятно.
_________________________
"Никогда не спорьте с идиотами, Вы опуститесь до их уровня,
где они Вас задавят своим опытом"

Вверх
#1249352 - 13/06/17 04:17 PM Re: нужна консультация электрика [Re: maiklfish]
Тов. Прапорщик Оффлайн
ветеран

Зарегистрирован: 14/03/08
Сообщения: 3265
Откуда: Уссурийск
Так точно, но на той же подстанции нейтраль заземлена.

Вверх
#1249360 - 13/06/17 04:35 PM Re: нужна консультация электрика [Re: Тов. Прапорщик]
S.E.A. Оффлайн


Зарегистрирован: 19/08/15
Сообщения: 347
Откуда: Заводской
Так то на вводе к потребителю ноль должен быть заземлён , но суть то не в этом , а в том что зануление необходимо для защитного отключения , в случае пробоя изоляции ,а заземление для снижения напряжения прикосновения при появлении на корпусе эл.оборудования опасного потенциала .

Вверх
#1309937 - 04/03/18 08:46 AM Re: нужна консультация электрика [Re: S.E.A.]
ПСН-щик Оффлайн


Зарегистрирован: 14/09/12
Сообщения: 714
Откуда: Владивосток 902 487 99 05
парни, есть тут кто профи - установить розетки\выключатели (разводка готова, щит собран), плюс подключить дом к уличному щиту СИПом ? Фарпост не предлагать smile
Самому долго если аккуратно , нужно быстро. а СИП вообще боюсь ))
_________________________
За тех, кто в пути! Пусть их лодки будут надёжны, в дороге всегда хватает пищи, и спички не отсыреют!

Вверх
#1309948 - 04/03/18 09:28 AM Re: нужна консультация электрика [Re: ПСН-щик]
посейдон2 Оффлайн


Зарегистрирован: 23/06/08
Сообщения: 11444
Откуда: о.Русский
Хороший электрик Саша +79025547789

Вверх
#1354219 - 27/01/19 05:04 PM нужна консультация электрика [Re: посейдон2]
Ruslan_Mgd Оффлайн
рыбак

Зарегистрирован: 26/01/06
Сообщения: 11716
Откуда: Россия, Магадан
Нервным не смотреть.

Ликбез по электротравмам: от ожогов и катаракты до переломов и фибрилляции

Цитата:
В комментариях к нашей статье о смерти малайзийского школьника в наушниках мы обещали сделать пост об электротравмах, а также об особенностях патогенного влияния электрического тока на органы и ткани человеческого тела. Обещали — выполняем.


https://habr.com/ru/company/pult/blog/437566/
_________________________
Ein Reich, Ein Fuhrer, Ein Internetdienstanbieter!

Вверх
#1354706 - 01/02/19 04:49 PM нужна консультация электрика [Re: Ruslan_Mgd]
Ruslan_Mgd Оффлайн
рыбак

Зарегистрирован: 26/01/06
Сообщения: 11716
Откуда: Россия, Магадан
Ликбез по электротравмам (часть вторая) - https://habr.com/ru/company/pult/blog/438422/

Цитата:
По многочисленным просьбам, рассказываем о первой помощи при поражении электрическим током. Напомню, что мы намеренно коснулись этой темы в связи с участившимися сообщениями в СМИ об электротравмах, полученных при использовании смартфонов, наушников и др. гаджетов. В пособиях, статьях и учебниках предлагаются различные алгоритмы и методики оказания такой помощи. Это создает проблемы для людей, оказывающих помощь, которые порой не могут решить, как на самом деле правильно. Ситуация в очередной раз демонстрирует, что медицина вторая по точности наука после богословия.
_________________________
Ein Reich, Ein Fuhrer, Ein Internetdienstanbieter!

Вверх
#1372767 - 20/07/19 05:50 PM Re: нужна консультация электрика [Re: Ruslan_Mgd]
Стажер Оффлайн
рыбак

Зарегистрирован: 16/10/03
Сообщения: 5483
Откуда: Владивосток
Нужен электрик. Навести порядок в электрощите и сделать ревизию квартирной проводки. возможно прокладка новых линий. район нейбута- ватутина

Вверх
#1372785 - 21/07/19 12:31 AM Re: нужна консультация электрика [Re: Стажер]
leva88 Оффлайн


Зарегистрирован: 01/06/13
Сообщения: 1017
Откуда: Анучино-Чуркин
Мне вот эти ребята делали. +7 924 730-45-10 Антон/Михаил
_________________________
Главное не забывать есть мясо перед рыбалкой и рыбу перед охотой...

Вверх
#1372797 - 21/07/19 12:23 PM Re: нужна консультация электрика [Re: Стажер]
Борис Оффлайн
знаток

Зарегистрирован: 01/03/05
Сообщения: 852
Откуда: Россия, Приморский, Владивост...
В том районе Вова вольт живет, мне на Нейбута электрику делал


Отредактировано Борис (21/07/19 12:23 PM)

Вверх
Страница 1 из 6 1 2 3 4 5 6 >

Сегодняшние дни рождения
kain (35), ProDuser (53), Ryooshi (43), Андрей Сергеич (37), лёха-228 (47)
Топ комментирующих (30 дней)
ulua9962 120
К-59 117
DJEK 101
Classic 46
Федорович Вл-к 33
Кто он-лайн
3 зарегистрированный (Porutchik1993, coralsea, 1 невидимый), 99 Гости и 0 Пауки он-лайн.
Символ: Админ, Global Mod, Mod
Новые участники
SHNEIDER1916, Виктор21, Haru6aTOP, дед Олег, Kirill.S
19367 Зарегистрированные пользователи
Member Spotlight
Участник с: 09/08/16
Сообщения: 369
Статистика форума
19,367 Зарегистрированные пользователи
155 Форумы
32,142 темы
1,173,548 Сообщения

Самое большое количество пользователей он-лайн: 2,791 @ 03/02/21 06:27 PM

© 2000 by Oleg Tarabarov